成人久久久-免费污视频-日韩二区三区-大尺度床戏无遮观看免费软件-摸摸大奶子-中文字幕色哟哟-亚洲婷婷在线-三级亚洲-我丰满的岳3按摩按摩-国产欧美日韩亚洲-成人av片在线观看-男人的天堂av网站-加勒比毛片-成人精品免费在线观看-欧美性插插-免费在线观看国产精品-黄色片子一级-国产一级片网址-日韩高清专区-日本亚洲最大的色成网站www-久久久新-97自拍偷拍视频-91 欧美-羞辱极度绿帽vk-男人影院在线-h片观看-日韩色网址-美女又爽又黄又免费-国产伦孑沙发午休精品-少妇高潮一69aⅹ

0755-85258900

固定式氣體檢測儀如何布點安裝

發布時間:2022-01-12 作者:深國安電子 分享到:

關于固定式氣體檢測儀如何布點安裝,裝什么位置合適呢?目前國家有出臺相關的安裝規范要求,根據GBJ16-87《建筑設計防火規范》,散發可燃氣體、可燃蒸氣的甲類廠房和場所,應設置可燃氣體濃度檢漏報警裝置。其次GB50160-92《石油化工企業設計防火規范》,在使用或產生甲類氣體或甲、乙A類液體的裝置內宜按區域控制和重點控制相結合的原則,設置可燃氣體檢測儀探頭。除這些法律法規規定外,另外一個就是依據安全驗收評價導則《安全驗收評價導則》。所以小伙伴在固定式氣體檢測儀的安裝上,注意可不能隨便亂去安裝哦,一定要按照相關規定要求進行布設裝置儀器。

固定式氣體檢測儀如何布點安裝?根據SH3063-1999《石油化工企業可燃氣體檢測報警設計規范》說明:

1.第3.0.7條:檢測器宜布置在可燃氣體或有毒氣體釋放源的最小頻率風向的上風側。

2.第3.0.8條:可燃氣體檢測器的有效覆蓋水平平面半徑,室內宜為7.5m,室外宜為15m。在有效覆蓋面積內,可設一臺檢測器。有毒氣體檢測器與釋放源的距離,室外不宜大于2m,室內不宜大于1m。

3.第3.0.9條:應設置可燃氣體或有毒氣體檢測儀的場所,宜采用固定式;當不具備設置固定式的條件時,應配置便攜式檢測報警儀。

4.第3.0.10條:可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統宜為相對獨立的儀表系統。

5.第4.1.2條:在露天或半露天布置的設備區內,當檢測點位于釋放源的最小頻率風向的上風側時,可燃氣體檢測點與釋放源的距離不宜大于15m,有毒氣體檢測點與釋放源的距離不宜大于2m;當檢測點位于釋放源的最小頻率風向的下風側時,可燃氣體檢測點與釋放源的距離不宜大于5m,有毒氣體檢測點與釋放源的距離宜小于1m。

6.第4.1.3條:當可燃氣體釋放源處于封閉或半封閉廠房內,每隔15m可設1臺檢測儀,且檢測器距任一釋放源不宜大于7.5m。有毒氣體檢測器距釋放源不宜大于1m。

7.第4.1.5條:比空氣輕的可燃氣體釋放源處于封閉或半封閉廠房內,應在釋放源的上方設置氣體檢測儀,還應在廠房內最高點易于積累可燃氣體處設置檢測器。

8.第4.3.4條:不在氣體檢測儀有效覆蓋面積內的下列場所,宜設檢測器:①使用或產生液化烴/或有毒氣體的工藝裝置,儲運設施等可能積聚可燃氣體、有毒氣體的坑地及排污溝最低處的地面上。②易于積聚甲類氣體、有毒氣體的“死角”。

9.第6.1.1條:檢測比空氣重的可燃氣體或有毒氣體的氣體檢測儀,其安裝高度應距地坪(或樓地板)0.3∽0.6m。

10.第6.1.2條:檢測比空氣輕的可燃氣體或有毒氣體的檢測器,其安裝高度宜高出釋放源0.5∽2m。

相關資訊:氣體檢測儀設置報警點一級和兩級有什么區別

熱門推薦

  • 氫氣檢測儀PPM和LEL量程報警值設置教程

    2024-10-23

  • 氣體檢測儀三線制4-20mA如何接線

    2023-08-10

  • 氣體檢測儀無法通訊如何處理

    2023-07-03

  • 氣體檢測儀TWA值和STEL值含義說明

    2023-05-25

  • 關于氣體檢測儀標識響應時間說明

    2023-05-16

  • 氣體檢測儀如何恢復出廠設置?

    2023-02-02

  • 氣體檢測儀常見測量沒反應的情況說明

    2022-12-20

  • 氣體檢測儀信號輸出方式有哪3種

    2022-12-20

  • 影響氣體檢測儀的干擾因素有哪些

    2022-12-06

  • 如何解決氣體檢測儀測量波動數值大的問題

    2022-12-01




客服中心

熱線電話

0755-85258900
返回頂部
頂部